        Det är mycket viktigt att elinstallationer blir skyddsjordade på ett korrekt sätt så att fara för liv och skada på utrustning undviks. Att göra skyddsjordningen korrekt här i Thailand är inte så lätt eftersom:

        a) Det finns ingen standard och med standard avses mandatoriska regler satta av en övervakande myndighet. När man i Thailand talar om “thailändsk standard” menar man i själva verket den praxis man har på området, vilket inte alls är detsamma som en tvingande standard.

        b) Det finns ingen certifiering av elektriker motsvarande vårt svenska B-certifikat, vilket betyder att Mr Somchai som förra veckan odlade ris helt plötsligt kan uppträda som fullfjädrad elektriker. Något överdrivet förståss men tyvärr ligger det en hel del sanning bakom påståendet. Kunskapen hos thailändarna är anmärkningsvärt dålig.

        c) Elförsörjningen distributeras genom olika metoder som innebår att skyddjordningen måste göras olika beroende på systemtyp.

        I Thailand använder man högspänning, 11kV eller 25kV, för att distriburera elströmmen till en närliggande transformatorer, som omvandlar spänningen till 380V för trefas eller 220V för enfas. Man ser de här bumlingarna till transformatorer lite varstans sittande högt upp på betongpelare.

        Det finns tre huvudmetoder som gäller för skyddsjordning:

        a) TN

        b) TT

        c) IT

        TN-systemet indelas sedan i tre undergrupper där skyddsjordningen ser olika ut beroende på metod:

        a) TN-C

        b) TN-S

        c) TN-C-S

        Bilden nedan ger en tolkning till akronymerna ovan.


        Förklarande text till bokstavskombinationerna.

        TN System

        I ett TN-jordningssystem är en av transformatorns punkter kopplad till jord, vanligtvis är det stjärnpunkten i ett trefassystem. Chassit hos en apparat, t.ex. tvättmaskin, är sedan skyddsjordard via samma jord till transformatorn.
        En apparats jordledning kallas för skyddsjord (i Sverige är dessa ledningar gulgröna) och på engelska benämns de “Protective Earth” (PE). Den ledning som är kopplad till stjärnpunkten i ett trefassystem eller som återmatar strömmen in ett enfassystem, kallas neutral (i Sverige ofta kallad “nollan” och i Sverige är dessa ledningar blå), på engelska “Neutral” (N).

        TN-C System

        TN-C systemen använder en kombinerad ledare för skyddsjorden och nollan (PE+N = PEN). Den kombinerade PEN-ledaren används normalt från transformatorstationen (i Thailand från den lokaka transformatorn) till husets distributionscentral (“proppskåpet”), medan man inom byggnaden använder separat skyddsjord (PE) och nolla (N) för de olika kretsarna.

        I Storbritannien kallas det här systemet vanligtvis för “Protective Multiple Earthing (PME)”, medan man i Australien benämner systemet för “Multiple Earthed Neutral (MEN)”.

        TN-C systemet är det som är vanligast i Thailand efter vad jag kan förstå även om det är svårt att få något vettigt svar när man talar med representanter för PEA/MEA.

        TN-S System

        I TN-S systemen är skyddsjorden (PE) och nollan (N) separata ledare som endast är sammankopplade nära källan. TN-S använder alltså helt separata ledare för skyddsjorden (PE) och nollan (N) från transformatorn till apparaten.

        TN-C-S System

        I TN-C-S systemen finner man att delar av systemet använder en kombinerad ledning (PEN), som vid någon punkt delas upp i en separat skyddsjord (PE) och nolla (N). I TN-C-S systemen använder man en kombinerad ledning (PEN) från transformatorn till husets distributionsskåp (“proppskåpet”), men separat skyddsjord (PE) och nolla (N) inom de individuella kretsarna.

        TN-C-S system för skyddsjordning är den metod som är standard i bl.a. Australien och Nya Zealand.

        TT System

        TT-systemen skiljer sig från TN-systemen på så sätt att all skyddsjordning görs på förbrukarsidan, dvs. ingen skyddsjordning förekommer på den inkommande matarledningen.

        En stor fördel med TT-systemen är att de har mycket mindre störningar från hög-och lågfrekvent brus än TN-systemen. TT-systemen används därför med fördel vid installationer inom telekombranschen. TT-systmen har också den fördelen att de inte riskerar att nollan blir bruten.

        VARNING!
        I ett TT-system måste ALLA kretsar vara skyddade med jordfelsbrytare i distributionscentralen!

        På engelska kallas de för:

        a) RCD (Residual Current Device). [En RCD måste ha en separat brytare kallad MCB (Miniuature Circuit Breaker)]

        b) RCBO (Residual Current Breaker with Overload Protection) [En kombination av RCD och MCD].

        c) RCCB (Residual Current Circuit Breaker)

        IT System

        I IT-systemen finns det ingen skyddsjord på matarsidan eller också har skyddsjorden en mycket hög impedans. I de här systemen använder man i stället en isolerande enhet som övervakar skyddet.

      • #437450
        areeya
        Participant

          Ja de elinstalatörer som fanns i Buriram var svåra att övertyga om att elinstalationerna skulle jordas när jag byggde för några år sen. Synd att jag inte hade denna utförliga beskrivning som du levererat här. Dock skall jag kolla upp igen om allt är rätt gjort…trots att jag haft sk. expertis sista gången vi kollade av skyddsjorden, för ett par år sen.Elen är ngt jag alltid kollar av när vi kommer till ett nytt ställe…speciellt när man har en klåfingrig 3-åring flängande runt för att undersöka allt. Speciellt orolig är jag när vi bor på hotell i Thailand och kollar “vattenvärmaren” i duschen där många gånger elkablar spretar åt alla håll.

          Tack för en utförlig beskrivning av ämnet!

          Mvh, Frank

        • #437451
          stgrhe
          Participant

            Med tanke på de misstolkningar som förekommit på andra trådar när det gäller jordfel är det på plats med lite kompletterande information om de olika elsystemen och jordfel.

            Hur man klassar olika elektriska distributionssystem

            Omfattningen av jordfel och konsekvenserna därav, beror på neutralledaren (nollan) och vilken typ av jordningssystem som används. Således, för att kunna välja rätt typ av utrustning som skydd mot jordfel, är det nödvändigt att känna till installationens distributionssystem.

            I den Internationella standarden, IEC60364-3, klassas elektriska system med två bokstäver (versaler). Det första bokstaven indikerar förhållandet kraftsystemet till jord. (En transformator i ett mellan- och spänningssystem måste ovillkorligen vara skyddsjordad för att undvika alltför hög spänning (potential) till jord.)

            (Brittisk och australisk standard är härvidlag sammstämmiga med IEC60364-3)

            • T = direkt anslutning till skyddsjord i en punkt, vanligtvis i nollan;
            • I = alla ledare är isolerade från jord eller ansluten till skyddsjord I en punkt, vanligtvis i nollan.
            Den andra bokstaven visar på förhållandet mellan aktiva ledare i installationen och skyddsjorden.
            • T = direkt elektrisk anslutning av exponerade delar till skyddsjord;
            • N = direkt elektrisk anslutning av exponerade delar till installationens skyddsjordningspunkt.
            Förutom de två ovannämnda bokstäverna förekommer det i visa fall följdbokstäver.
            • S = nollan och skyddsjorden har separate ledare
            • C = nollan och skyddsjorden är kombinerad i en och samma ledare (PEN- eller MEN-länk).

            TT-SYSTEM

            I ett TT-system är nollan och de aktiva ledarna kopplade till skyddsjord genom separata elektroder (Figur 1); således, vid ett jordfel leds jordfelsströmmen (IK) till transformatornoden genom marken. (Figur 2)
            Impedansen i hela den rödmarkerade jordfelskretsen är jordfelsimpedansen mätt när systemet är aktivt.

            TN-S SYSTEM OCH TN-C SYSTEM

            I ett TN-S system är nollan (N) och skyddsjorden (PE) separerade genom var sin ledare men ihopkopplade i en punkt I installationen (Figur 3).

            I ett TN-C system används en och samma ledare för både nollan (N) som för skyddsjorden (PE) i en s.k. PEN-länk (Figur 4). I Australien kallas länken MEN (Muntiple Earth Neutral).

            I ett TN-C-S system förekommer det en kombination av separata ledare för nollan och skyddsjorden och en PEN-länk (Figur 5).

            Figur 6 visar jordfelsströmmen (IK) i ett TN-system, i det här fallet ett TN-S system. Jordfelsströmmen kommer inte, som fallet är i TT-systemen, att ledas tillbaka till transformatorn genom marken utan genom PEN-länken.

            IT-system går jag inte in på då de är mycket speciella (utan nolla) och nästan uteslutande används i kemiska- och petrokemiska installationer där kontinuerlig elförsörjning är av högsta vikt.

            JORDFELSIMPEDANS

            Jordfelsimpedansen (Fault Eart Impedance) är impedansen hos en installation vid ett jordfel. Det är den totala impedansen i en aktiv (strömförande) krets ledare till jord och åter till transformatorns stjärnpunkt. (Se de rödstreckade linjerna i ovanstående diagram).

            Jordfelsimpedans är alltså inte resistansen hos själva jordledaren.

            Bilderna är tagna från en av ABB:s broschyrer.

            Slutligen ett gott råd, om ni inte absolut vet vad ni gör när det gäller elektricitet överlåt jobbet till någon som kan. Även lågspänningssystem som 220V som används i Thailand är förenad med livsfara.

            Göran

          • #437452

            Detta var ju utförligt och bra , men hur många som inte har någon som helst elkunskap förstår detta …
            I isaans landsbygd verkar det vara allmänt att det helt saknas jord in från gatan . jag har nu i mitt fall då jag inte har någon jord överhuvudtaget slagit i ett kopparspett 2 m ner i marken , anlutit en ganska grov kopparledare till detta samt att det i sin tur är direkt draget till jordplinten i varmvattenpatronen i badrummet … Iofs så anser jag att man kanske skulle jorda allt i huset , då från detta “spett” till en egen jordskena (som idag inte finns ) i centralen . där skulle det sen dras jord från alla förbrukare , i alla fall till eluttag mm. Även en jordfelsbrytare till hela anläggningen vore på sin plats .. här drar svärfar obekymrat sin ledning i luften över taggtråd mm till det närliggande huset där det ännu inte finns någon el anslutet.. helt vansinnigt anser jag , men varför lyssna på farang , dom kan ju inget om något ……

            Skall jag bygga nytt så blir det treledare till samtliga förbrukare och uttag i huset , med en korrekt central samt jordspett anslutet till jordskena i centralen samt även en central med jordfelsbrytare för hela anläggningen ..